正在連接123 發表于 2025-7-9 08:36( _! o- G* o! G2 G8 O6 y/ \6 z
電源柜電氣間隙參考GB/T 16935.1-2023,射頻就不懂啦
東海fyh126 發表于 2025-7-9 08:49
大哥,這是機械社區,我們大部分都是電盲,,,,,,
warmth102 發表于 2025-7-9 09:27* j: D. ~1 a; I9 _" j" ^/ t
看IPC610標準
warmth102 發表于 2025-7-9 09:36
如電氣間隙實在過小不能加大,可從后續電裝工藝上做措施,距離近的地方用高溫膠帶、三防漆、灌封膠等絕緣材 ...
warmth102 發表于 2025-7-9 09:29
射頻控制電路,最小0.5mm,功率部分間隙1.5mm是沒問題的
凌君 發表于 2025-7-10 13:58& e1 v& H, d; R: S( c
看電氣安全標準是2mm最小,但是實測下來不行。找不到原因,只能猜是鈑金制作不好,有尖角毛刺之類的,可 ...