2266998 發表于 2013-11-1 16:15! L3 H' U: `( O) \+ `7 \
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,9 c" x$ ^! |! k. s- Y1 m; U7 |
* n& r D t* b1 D2 v
首先,你組織氣流, ...
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 10:12& `' B! y. n8 J6 t/ z3 o
制殼車間已經隔開很多空間了,基本上一個區域也就在16*3*4m的大小,也考慮到分段送風,但是氣流衰減,我沒 ...
2266998 發表于 2013-11-2 12:349 u7 h3 w* Y$ A: R$ b& H+ O
先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,再處理這個就可以了,
, t; |# q8 s+ P" y" r* D
舉例說,一 ...
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 15:129 ]( f4 F/ e+ l9 u5 u$ y* Z S {- T
大俠你好:
我現在比較困惑的是:出風口溫度和距離兩米之外的溫度不一樣(現狀),如何保證這兩米之 ...
2266998 發表于 2013-11-2 15:41
出風口是一個溫度,其沿程加熱以后是一個溫度,到目標點是一個溫度,這是三個溫度,
4 \4 Z1 v0 v X. H! v Z% S' Q4 L4 x( w6 Q
希望控制溫度的均 ...
2266998 發表于 2013-11-2 16:240 m% v% N1 c- J
沒有明顯熱源,應該就很簡單了,不知道你說的難度在哪里了?. {! m; _% Z3 G \5 Z
1,室內溫度,是一個‘熱場’,包括與室外 ...
2266998 發表于 2013-11-2 16:24" l* u" ^. l0 {* b6 N% B
沒有明顯熱源,應該就很簡單了,不知道你說的難度在哪里了?
1,室內溫度,是一個‘熱場’,包括與室外 ...
我很呆 發表于 2013-11-4 10:23' K1 X0 Y) W* W0 x& I
工藝布局圖紙發給我下。和具體的細節要求。工況。4 v' D. F6 {+ Y& V! k1 }
wuen@durkeesox.com
謝謝大俠。我就是做風管暖通行業的 ...
我很呆 發表于 2013-11-4 10:23
工藝布局圖紙發給我下。和具體的細節要求。工況。, L4 P8 q5 `; J7 J r/ j4 x
wuen@durkeesox.com
謝謝大俠。我就是做風管暖通行業的 ...
歡迎光臨 機械社區 (http://www.hrhome.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |