正文摘要:今天領導讓我畫了一個一用一備泵的液壓管路圖,領導的意思就是一直用一個泵,什么時候這個泵壞了就要快速切換到第二個泵,液體流動方向在圖中已經標好,最上面的管路是回料管,我對管路這方面沒什么太多了解,請教一 ... |
學習了 |
玻璃貓 發表于 2025-7-17 08:36 之前誤會了以為是電動控制通斷,今天突然想起來你這個管路,應該是出口壓力過高的時候自動頂開閥門回流吧。 這樣的話背壓閥的進出口反了,出口壓力過大就只是把閥壓得更緊了。 |
泵后的兩個球閥換成單向閥,泵進口管路增加排水閥。泵進口管路直徑需要校核下。泵后管路增加流量計和壓力表。 |
玻璃貓 發表于 2025-7-17 08:59 少一個動手的地方,減少人誤操作 |
未來科技設計師 發表于 2025-7-17 17:44 過濾器是有的,安裝在料罐那邊,回流管路我想的也是回到料罐,但太遠了,差不多十幾米,過來80的管道已經不便宜了,單向閥看了一下作用是防止設備出故障時電機倒轉,介質回流,問了一下領導,說一般不會出現,就不用了 |
1.泵前一般要過濾器、壓力表檢測泵入口壓力 2.回流管路最好回到物料罐,回到泵前離心泵的話有可能有汽蝕風險 3.泵出口換單向閥 |
小白白77 發表于 2025-7-16 17:18 是不對,今天問了一下是安全背壓閥,就是個背壓閥 |
小白白77 發表于 2025-7-16 17:20 用一個的時候另一個完全不用,只用球閥關死應該也沒問題吧 |
七曜神權 發表于 2025-7-16 23:33 老哥看得這么準的,看了一下,是下的這個品牌的三維,今天問了一下,廠里說的安全閥就是個背壓閥 |