電磁流量計常見問題1、電磁流量計顯示成零報譽如何處理?
: [: P( o3 j/ B H! ^9 L 答 1)使液體充滿管道改變安裝方法或安裝地點。
3 F3 v* N1 i! j$ o (2)拆洗電極。% |7 ^6 s# U3 h& \/ e
& }& u. R1 ^8 t
: k# S& R# ^& |/ d5 X' |9 V
2、在打雷等產生沖擊電壓干擾時,電磁流量計工作不正常應如何處理? V9 A( Z: o q$ h$ ~
答 1)傳感器接上地線.9 N+ ?- r/ W9 Y7 C( s
(2)已接地線的,檢查排除接地不良狀況。
) w* r% E' v) O7 s2 h( J
2 x7 V' M; o. Y
" E, j2 @) `7 h+ k# q( L7 r' h5 \. U3、聚合物驅注入井水表發生故降,估水時間不得超過多長時間?/ E' ]0 q; ^) {+ b, t
答:聚合物驅注人井水表發生故障,估水時間不能超過24h
, X q: c; {$ _- u3 t; a! D4 t % @; H" o. A+ A. \& Q
2 d. i1 k. z+ E+ P! n8 O1 P" [
4、如何正確合理地選用電磁流量計?
( E: g: v7 Z# _: E 答:電磁流量計的選用,應考慮口徑與量程、壓力、溫度、內襯材料及電極材料、現場工況條件等五點情況。- _0 f4 R$ v# \% O% c* q1 R7 q
$ J$ W+ `+ O/ f " I" ]# l3 B+ h* s
; X! J8 p6 v1 N
5、電磁流量計安裝環境應條何選擇?
2 D- S1 t# {; [* s5 J5 P 答 1)安裝場所不應有強烈震動。* r/ m) M# B5 w3 c8 A3 K
(2)應盡量避開具有強電磁場的設備(如大電動機、大變壓器)等;
2 O* d+ S$ {+ Y' Q1 f9 s (3)選擇便于維修、活動方便的地方。; l% u4 m; t0 ^( J
! C, Z- S1 N) c- Y: @+ R
" D. p7 I |! r! r! s6、電磁流量計在運行開始時顯示波動10%以上灸何原因造成的?
) W6 c& ^* G; G8 X 答:(1)水平安裝時,流體未充滿整個管道。* s% A) I# N4 z; M
(2)接地有故障。, O. B8 r& c. x4 R
! c! \" N' b: h) B
7、運行中的電磁流量計顯示跳動是什么原因?/ s& X3 b- c8 Y
答:(1)電極被絕緣物體完全覆蓋或嚴重覆蓋。
4 H4 J1 v* v* F: H; K+ R' q(2)電極處泄漏等原因使電極對地的絕緣能力降低。) F: h6 C5 k7 x) q* ]* {! X; c
(3)脈動流。
$ b, r0 s7 f$ L5 W' i, }( i& z6 k8、電磁流量計垂直安裝時,對介質有何要求?
6 w9 I4 b& D5 l2 M. q% i% d答:(1)介質流動方向應該自下而上。
: l/ b n t% Q2 B5 e1 O3 u) D(2)經過變送器要確保測量管內充滿介質。' u, o( I3 \8 U* m- L! Z
& N3 p1 {: ^% C) o9 L3 f' K6 E# O9 @ 2 i3 ~0 @! i' {4 ~
6 @9 a0 j3 p; v6 z- d
9、注入站電磁流量計是根據什么原理制成的?它由哪幾部分組成?4 K& Y- q3 E( q) j
答:注人站應用的電磁流量計,是根據法拉第電磁感應原理制成的。它由變送器和轉換器兩部分組成。9 O% h7 j8 R5 D+ ~0 \; ]
5 c& M6 ?& }7 N/ Q2 H
3 u5 E$ O. a* l: W8 ]3 m) y# ?6 G10、注入站電磁流量計計的工作原理是什么?
2 J; [0 |' |9 a7 w 答:被測介質流經變送器產生感應電動勢,然后由轉換器轉換成0一20mA或4一20mA直流信號輸出。2 Z% N6 T5 ?2 \
: f; l' @5 \. t8 O0 K
% ?6 P$ l4 T' m* A* V
11、電磁流量計的特點有哪些?7 L/ O$ z! n% W& w) b; o" E! `
答:(1)能準確計量流量,是非容積式計量儀表;
2 S1 Q: p- j4 m9 I# u6 N (2)測量范圍較寬,反應快,壓力損失小。
, P# {# ?* v: b+ h (3)被測液體的溫度、壓力、粘度和流動狀態對儀表顯示值影響較小。
0 o" ~/ ?- A9 K/ e5 b) y8 R0 H' w$ m$ R7 X8 [' {9 D, }
7 _, E- x! V! V. g
12、電磁流量計在使用過程中有哪些優點?
6 |! v1 y! Z6 G2 H 答:(1)變送器結構簡單可靠,沒有運動部件和節流部件,不會發生堵塞,流體通過沒有壓頭損失;& p! P% b5 P5 P$ c3 I
(2)不受被測介質的溫度、粘度、密度、壓力等物理參數變化的影響;0 H7 x' o8 R8 l' F M
(3)量程調整余地大,可達1:100;7 X4 s! H- V6 s: b. @: o: m7 w
(4)無機械慣性,反應靈敏,使用維護方便。
+ b' I( W8 ~- @& W9 T: F8 _
) e4 ~ `$ ~: ~ K13、對于新安裝的電磁流量計,運行過程中如何判斷故障?2 v1 R8 d0 ^5 V$ H% t9 Y9 O5 a( m
7 {; d! x7 }2 I, c0 e4 e* C
答:對于新安裝的電磁流量計,運行過程中可根據轉換器的輸出電流或數字顯示儀的指示情況來判斷故障。' X$ e7 v, q( ~: E
: j/ U1 I6 u2 c+ q' N
! C9 {( n0 D6 N4 i7 o( K 2 V$ @. e: d9 c6 Z% t" w
14、電磁流量計安裝完畢后,在通電前要檢查哪些內容?
* _2 \. d5 |; U1 U 2 o+ H+ }0 U0 t
答:1、檢查所有敷設好的連接電纜是否良好,有無不通、短路、絕緣等故障
5 E2 k# T$ k/ \' P$ d
# X" w" s& ?. v. ~2、防爆型的電磁流量計必須檢查電纜裝入的接線盒與箱體內是否密封。+ M8 j q6 W5 \; V( W/ ~
4 q* {! k$ q# d& }+ p' ~6 s |