已知:4 ]5 p) Z- ^* s
4 v, N2 R o6 y. w1 a
1. 設計壓力1Mpa,設計溫度250:由壓力可知飽和蒸汽溫度為179.9
$ @* d( Q# z$ R. j' N2 b: [1 ~
- u/ A v9 u0 Z; R2. 由管子、翅片、管長和管數量: 每米換熱面積0.4512, 總換熱面積約132平方米
0 K2 {2 E* J7 s4 ?, e8 O2 r0 g: N+ l1 k* |+ Y
未知:
4 c% F+ a$ F3 i. o* m2 `使用工況,即空間中初始溫度,空間工作溫度(目標溫度),升溫時長(能滿足升溫,那么維持溫度就不會有問題)% I: K: g; ~* y" R, }6 F$ k
( P1 G- K# ?8 T/ ?6 r) \' \% E
計算:7 X$ X& f/ c) X+ K3 h g
由空間初始溫度、工作溫度,可得到環境升溫數值、空間升溫的定性溫度,飽和蒸汽的降溫數值和蒸汽的定性溫度( m( W# f+ a7 x3 L' g
) V& ]5 A! u/ E1 r4 d然后由兩定性溫度可求得換熱溫差,有了換熱溫差,可推算傳熱系數(散熱管的布置方式由一定影響)3 _1 b- |7 E, @; ^. n0 W
8 O9 z, k- h @7 H+ I
有了傳熱系數、傳熱面積,可計算得到總熱量需求,然后就可以通過升溫時長計算得到功率, H3 n# w7 o% U: L; K$ A/ w; x
9 u3 k/ R3 T# s4 x0 p$ c
7 W0 j* y$ | ?4 T6 j/ p6 f有了功率需求、飽和蒸汽進出溫度,鍋爐就可以選定了。3 G3 K9 O5 b8 X" [
|
|