1安裝使用注意事項
8 N3 v& P. f6 u0 B: L新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試。$ R5 k4 W/ h& R {# |
基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)。
7 y; ~! s2 b; s2 v3 v* _如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。調節閥在現場使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此電動調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面:9 n0 ?5 t2 A4 ]. `7 {# t$ a# I U) M
(1)調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-25~60℃范圍,相對濕度≤95%。如果是安裝在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施。 % q8 t9 F1 D) ~
(2)調節閥一般應垂直安裝,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。$ |5 [4 e( L7 ~4 B/ O" k; P
(3)安裝調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2 m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。(4)調節閥安裝前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。安裝后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置。 6 \7 P0 [' z" |& g. J/ @2 \
(5)為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路。 ; c9 S8 m# W; |! D3 S6 z
同時還應特別注意,調節閥的安裝位置是否符合工藝過程的要求。
/ o; w# k, _. l% V( a& E$ {(6)電動調節閥的電氣部分安裝應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備安裝規范》要求進行安裝。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3 mm左右的膠皮安裝電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態。
3 }9 A! p3 d# |(7)執行機構的減速器拆修后應注意加油潤滑,低速電機一般不要拆洗加油。裝配后還應檢查閥位與閥位開度指示是否相符。
h+ h. O4 O D3 Q6 \+ p2常見故障部位及原因分析
2 U! k" k, ~( i6 P* ]7 |1 u調節閥工作性能的好壞會直接影響整個調節系統的工作質量。由于調節閥在現場是與被調介質直接接觸的,工作環境十分惡劣,因此容易產生各種故障。在生產過程中,除了隨時排除這些故障外,還必須進行經常性的維護和定期檢修。尤其是對使用環境特別惡劣的調節閥,更應重視維護和定期檢修。
/ P: p" w$ }: s5 W, A9 J不同形式的調節閥,其故障及其產生原因是不一樣的。現以*儀表總廠生產的直行程電動調節閥為例,說明電動調節閥的一般故障及檢修方法。! d8 K3 s% U% ]& n) d* M
2.1伺服放大器
* ]0 ~. h+ h( r1 j伺服放大器正常工作狀態時:, x% n' f* c G
(1)無輸入信號時,不應有輸出電壓。$ P/ ^) T: j1 F+ w* E
(2)開環死區電流≤160 μA(Ⅱ型為100 μA)。
/ @. f% m4 G: O, X(3)輸入信號>240 μA(Ⅱ型為150 μA)時,輸出負載電壓為?205~220V?AC。 |# o1 e$ {( v& V* I: N' ]- v& @
(4)輸出電壓基本對稱。; W# i' ^$ M3 B1 I! p! C( c: [ D; y
若伺服放大器工作不正常,則各部分可能有以下幾種情況:
# [: |9 k0 z- i5 N: p7 B(1)前置磁放大器
3 P+ L* F# x; t+ O+ p+ D. C①無信號輸入時,雙拍磁放大器輸出通過電位器W101可調至零。不能調零則可能是:
6 V! ~3 u3 K" I6 |' S3 jA、變壓器W101脫焊或損壞。3 Z( \* c C/ T, ~
B、電阻R110、R111和電解電容C101、C102虛焊或脫焊。% K0 n$ G9 |5 G) F" E$ ^$ G
C、二極管D105~D108虛焊或損壞。
. C f3 U' u8 W' nD、偏移電流不正常。
, x, x# C$ F" X; A9 B' WE、交流繞組不對稱。" B9 d8 P8 j' e0 ? \1 _
②有輸入信號,但無輸出或輸出不對稱可能是:
8 Q3 o: l8 }8 F# X/ Z/ p+ |2 _7 o0 VA、變壓器B301供交流繞組電流的次級端電壓不對稱。
/ _9 q# `4 q; p9 ?: G+ b3 q w: ~B、電阻R110和R111的阻值有變化,電解電容C110、C111損壞。
$ k8 J. R: T6 W% V1 G7 qC、交流激磁繞組短路。: ` W" x& W+ r
D、二極管D105~D108中有個別管損壞或虛焊。% N- ?0 K$ |, q0 H2 A
(2)觸發器有輸入時,其中一側觸發器在示波器屏幕上應有脈沖信號,改變輸入信號極性,則另一側觸發器有脈沖信號。兩組觸發脈沖個數和幅值應基本相同。否則有以下幾種情況。
9 [0 {$ p+ K, F6 {, z [①無輸入信號(前置磁放大器在正常工作狀態下),輸出端有觸發脈沖,可能是:
+ O E5 R, K$ J+ L1 Q1 d) v! N" oA、有觸發脈沖輸出一側的三極管損壞,或者是c、e極虛焊。2 u/ s# E/ j* t( [
B、電阻R204、R205、R208、R209阻值有變化。
: u7 t& |# w4 c& m. Z②有輸入信號,輸出端無觸發脈沖,可能是:: u" m) a5 n+ M$ E
A、無輸出脈沖一側的三極管、單結管損壞。
! S5 U$ g% G; k0 mB、無輸出脈沖一側的脈沖變壓器初級或次級斷路或短路。
/ n& v8 p& V! K% cC、無輸出脈沖一側的二極管(D207或D208)短路。
3 E5 `) M2 K; a# M③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:
+ Z9 A: d, C/ Z0 D, @1 oA、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。
% y% u6 G0 F6 a% u4 y1 }; P* A' XB、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
2 j: c% [: n5 G, G$ V$ j" OC、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。
6 x. O% B# g! W P( ]- M③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:
& E: n8 K% ^0 J7 Z% T: mA、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。
# y* d- y- Q5 Z7 V2 JB、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。1 V& D$ D$ F5 g8 }# S
C、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。$ e1 N+ f6 F) `, P, `& r
(3)經過上述檢查和維修,在控制回路無故障情況下伺服放大器應能正常工作。否則有以下兩種情況:9 U- R$ M7 _, l3 m: X
①無輸入信號時,有輸出電壓(電壓接近220VAC)則可能是:
1 d% ]5 @1 {$ `. e: {7 J' x9 \7 BA、可控硅SCR1、SCR2損壞。
+ w" W6 } F( q& N$ e( \* c5 q xB、電容C301、C302被擊穿。6 `) ^& d' E( _5 A! t2 z. [
②有輸入信號時,無輸出信號或輸出電壓偏低,則可能是:6 B( R. ?/ j0 p! S
A、二極管D301~D308中有被擊穿的。
* a, R8 d6 [! c+ N( m4 Q+ qB、可控硅SCR1、SCR2損壞。
! _( ] @* Y; s2.2調節閥
# u% k8 |+ K' `5 {# \9 E# r當輸入4~20 mA信號時,調節閥閥桿能在額定行程內隨信號變化而上、下移動自如。如不能正常動作,可能有以下故障:# ? b- C# f9 ~/ Z0 X
①操作手輪感覺異常/ T5 E: s5 u1 w; Z5 w' H
A、感覺太輕,可能是手輪卡銷脫落或斷裂。
; C1 D0 P: E& @7 v/ E2 d" fB、感覺太重或旋不動。減速器內有異物卡塞;閥芯與襯套或與閥座卡死;閥桿嚴重彎曲。7 E o$ T. ?$ G: v6 w' i1 s
②輸入4~20 mA信號,調節閥不動作。6 ^4 \% z! b( J6 z/ @
A、系統接線有誤。/ f C. j3 [! X/ J. B- s
B、電機分相電容CD損壞。* `" j7 t- W! B' h( a0 _) n
C、電機接線開路。
' U; i2 `. X3 b. k7 W0 |D、閥芯脫落或閥桿斷裂(此時執行機構有動作)
: X* p# p b) f: O: e1 H9 z. ~③輸入4~20 mA信號,調節閥走不完額定行程。
# q- |1 z$ n6 f5 ], Z. p. K! jA、差動變壓器位置未調好。! V$ A3 @. E/ n/ t1 i% B; t
B、二極管D701~D712中有個別損壞。" m6 {7 t: |4 I+ D7 h* C/ N
C、三極管BG701損壞。
$ U& Z6 x% M+ [0 v) R(4)現場使用時的其它故障。0 q4 |* f) e4 _, g/ G: W+ ]+ H
①閥震蕩、鳴叫。
) d2 N* g- f- l6 P& j* zA、靈敏度調得太高,執行機構產生振蕩。 [: R6 b2 d6 |* i6 w1 ^' R2 W: O
B、流體壓力變化太大,執行機構推力不足。9 ~! g( l6 V/ l$ ?: ] I
C、調節閥選擇大了、閥常在小開度工作 \! j8 A9 z T# E
公司:上海創新閥門廠6 ]5 z. H/ M e5 `
聯系人:黃殷! O; x" v$ P& \ V7 g# |: x ~2 s
電話:021-36035511
; @ M/ U" J$ i$ ^6 a( A* u$ Z傳真:021-36031161" U6 A; d$ q4 D
地址:上海江場一路18號 |
|