制冷設備安裝工程施工及驗收規范; C! L/ q* k- ]# d5 J
第一章 總則 8 q7 u) x6 x! [
第 1.0.1 條 為了保證制冷設備安裝工程施工的質量,特制定本規范。
* O0 w, c5 N- E8 _ 第 1.0.2 條 本規范適用于制冷機組、制冷壓縮機和附屬設備,以及活塞式、螺桿式、離心式、吸收式、蒸汽噴射式等制冷設備安裝工程的施工及驗收。 ( D) H) _( D8 Q; \
制冷設備安裝工程施工及難民的通用技術要求,應按國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收規范》 TJ231 (一) -75" 通用規定 " 執行。 ( w! y5 N) y* A# b- k
現場組裝的活塞式制冷壓縮機和化工工藝采用的大型離心式制冷壓縮機的安裝應按國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收規范》 TJ231 (五) -78 中的有關規定執行。 5 C; @1 _$ _! a. A) @
第 1.0.3 條 制冷設備的拆卸和清先,應符合下列要求: , G8 z1 V4 E) B2 b% O
1. 對于制冷機組、整體安裝的制冷壓縮機及吸收式制冷設備,一般應進行外表清洗并檢查機
H2 d- d3 H+ T0 J4 J組內的真空情況(或充氣內壓狀況);符合有關設備文件規定的設備,其內部零件可不拆洗,但
" j" ?4 I( K4 a9 ]& Y如超過保險期或有明顯缺陷時,也應進行清洗; 6 t$ \8 @& ~+ o& J2 D
2. 對于現場組裝的各種型式的制冷設備,安裝前應把主機零部件、附屬設備和管道進行清
4 r" _. K0 y1 W7 E6 M5 B洗。清洗后應將清洗劑和水分除凈并應檢查零部件表面有無損傷及缺陷,合格后應在表面涂上一
7 K) s2 I. O1 v g0 a4 C薄弱支冷凍機油。 7 v8 h: C# e. e9 t
第 1.0.4 條 安裝氨制冷設備時,要現場配制的零部件,嚴禁采用銅和銅合金材料。
# j' b: m$ }5 ^ l0 O. b, S% F0 s+ r- H
第 1.0.5 條 制冷設備的安裝,必須采用專用制冷閥門和儀表;制冷設備的法蘭、螺紋接頭等處的密封材料,應選用耐油石棉膠板、聚四氟乙烯膜帶、甘油一氧化鋁或氯丁橡膠密封液等。
3 N6 Y. f$ o* o% Q* O
1 v o! t/ c% B( n 第 1.0.6 條 制冷制備管道的焊接,應符合 現行國家標準《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》的有關規定。
6 C& u. Y; ^# \ W 第 1.0.7 條 制冷設備的安裝,應符合現行的有關設備工程設計規范和設備技術文件的要求。
4 R4 w8 J8 l* v8 |$ j第二章 制冷機組的安裝及試運轉
( T# n; d8 q# }* q# ^1 I; F 第 2.0.1 條 制冷機組系指包括壓縮機、電動機及其成套附屬設備在內的整體式或組裝式制冷裝置。
5 i8 K! N, Y+ j; i3 I- r7 W; ` 第 2.0.2 條 制冷機組應在底座的基準面上找正、找平。
( |+ Q% M! z0 { 第 2.0.3 條 制冷機組的自控元件、安全保護繼電器、電器儀表的接線和管道連接應正確。 : G. K/ S# b* o2 |
第 2.0.4 條 制造廠出廠但未充灌制冷劑的制冷機組,應按有關的設備技術文件的規定充灌制冷劑;設備技術文件上沒有規定的應按以下的順序進行充灌: ' c6 U1 n% }3 Q9 N7 c. t3 G
1. 氣密性試驗;
9 ?' _9 j$ n9 o0 \* [4 p 2. 采用真空泵將系統抽至剩余壓力小于 5.3332 千帕;
# ^# z2 D: g g9 o3 r1 i: {1 O 3. 充灌制冷劑并檢漏。 ' V& K, j" ?) h4 }1 }) T9 {
第 2.0.5 條 制冷機組的氣密性試驗,應符合下列要求:
6 x* u( {% m- @1. 當按表 2.0.5 的規定區別試驗壓力為高低壓系統有困難時,可統一按低壓系統試驗壓力進 ! \ l1 i( v, x( S
行系統氣密性試驗; / J& V6 t" t/ O: ?8 z- Y5 @
2. 在規定壓力下保持 24 小時,然后充氣 6 小時后開始記錄壓力表讀數,再經 18 小時,其壓力 & f/ U8 S8 T& ]0 ]
不應超過按下式計算的計算值。如超過計算值,應進行檢漏,查明后消除泄漏,并應重新試驗, 8 I- a- Z0 Y! x! }- ]5 h
直至合格。 + l+ B- C/ ~% C0 [/ {5 K7 x
Δ P=P 1 -P 2 =P 1 * ( 1- ( 273+t 2 ) /(273+t 1 ) ) ( 2.0.5 )
" j3 T2 Z* x0 w: D# N 式中:Δ P -- 壓力降 ( 兆帕 ( 公斤力 / 厘米 2)) : x- X: F0 ^3 E% n
P 1 -- 試驗開始時系統中的氣體壓力 ( 兆帕 ( 公斤力 / 厘米 2 ))
4 W3 h8 g2 b7 X5 B+ L. Z0 e$ lP 2 -- 試驗結束時系統中的氣體壓力(兆帕 ( 公斤力 / 厘米 2 ))
# Y7 c! S, n; D; a8 e# ^t 1 -- 試驗開始時系統中的氣體溫度(℃ )
4 Z" S8 r# {6 ^) B9 r2 ^; N" I* Qt 2 -- 試驗結束時系統中的氣體溫度(℃ ) % D" Y' E; \ b& d0 Y
3. 氣密性試驗中應采用氮氣或干燥空氣進行系統升壓。 - C6 _. z; ~) K v7 d! W! v
氣密性試驗壓力 ( 兆帕 ( 公斤力 / 厘米 2 )) 1 _/ o9 {' W7 Q1 z6 T/ D# z& X
制冷劑 高壓系統試驗壓力 低壓系統試驗壓力 , J- h) _. G4 M) G, a/ a! r3 K0 M
R717\R22 1.764 1.176 % U9 g7 b0 p. D1 ?, v3 w' a5 Q
R12 10568 0.98 2 r9 U7 U# ^. \" |# r5 o
R11 0.196 0.196 4 m3 a7 W. K: }, f0 G$ d, v, n
第 2.0.6 條 制冷機組的氣密性試驗合格后 , 應采用真空泵將系統抽至剩余壓力小于 5.332 千帕 (40 毫米汞柱 ), 保持 24 小時 , 系統升壓不應超過 0.667 千帕 (5 毫米汞柱 ). ) t* R$ J0 P% p9 |+ ]
第 2.0.7 條 制冷機組充灌制冷劑時 , 應將裝有質量合格的制冷劑鋼瓶與機組的注液閥接通 , 利用機組的真空度 , 使制冷劑注入系統 ; 當系統內的壓力升至 0.196 ~ 0.294 兆帕 (2 ~ 3 公斤力 / 平方厘米 )( 氟里昂 ) 或 0.098 ~ 0.196 兆帕 (1 ~ 2 公斤力 / 平方厘米 )( 氨 ) 時 , 應對系統進行檢漏 ; 進明泄漏處后應予以修復 , 再充灌制冷劑 ; 當系統壓力與鋼瓶壓力相同時 , 即可開動壓縮機 , 加快充入速度 , 直至符合有關設備技術文件規定的制冷 .
2 ]' r8 |* E Q) B 第 2.0.8 條 制冷機組的試運轉應符合下列要求 :
' `2 ]# i! M: B8 ]. a 1. 試運轉前
: R8 m# w7 q6 E- x, F# E- l7 E(1) 檢查安全保護繼電器的整定值; ) Y1 I7 X2 t8 X1 l% [4 M. B( L) y' X
(2) 檢查油箱的油面高度; 8 [7 C J* w7 d5 s9 n
(3) 開啟系統中相應的閥門; - J W7 e# [; ?8 h% [1 f
(4) 給設備供冷卻水;
- v7 O% |* L3 W* N y, S S(5) 向蒸發器供載冷劑液體;
1 X$ {6 k- ?- ~, d/ H7 T) ~(6) 將能量調節裝置調到最小負荷位置或打開旁通閥。* r6 t( M3 C0 y! d
2. 啟動運轉 ! i/ K7 `& g& x9 Y0 {' l2 Q1 l
(1)啟動壓縮機,并應立即檢查油壓,待壓縮機轉速穩定后,其油壓符合有關設備技術文件的
5 o4 M$ ^: g7 r" v8 q規定(專門供油泵的先啟動油泵); - H H: Y2 b* J. O6 P- p* ^+ R
(2)容積式壓縮機啟動時應緩緩開啟吸氣截止閥和節流閥; o. A( d- V8 A9 c, M
(3)檢查安全保護繼電器的,動作應靈敏; ! I3 F4 B, R/ g2 D5 b' B9 z* W
(4)應根據現場情況和設備技術文件的規定,確定在最小負荷下所需運轉的時間; o' m9 o3 P3 ~8 ]* }1 L
(5)運轉過程中應進行一列各項檢查,并做好記錄:
4 |) N& d/ M9 i' Z• 油箱油面的高度和各部位供油的情況; 7 `5 |! ^- D: Q S
• 潤滑油的壓力和溫度;
! H9 N! f" v2 ~) I8 z8 L• 吸排氣的壓力和溫度;
) F3 U0 a! p' m& E4 y• 進排水溫度和冷卻水供應情況; : Z$ Q j, }# B+ G- ?8 ^& D
• 運動部件有無異常聲響,各連接部位有無松動、漏氣、漏油、漏水等現象; 5 ]- w+ w N% Q2 T
• 電動機的電流、電壓和溫升; & c- Z. r1 A# c4 W
• 能量調節裝置動作是否靈敏,浮球閥及其他液位計工作是否穩定;
' t$ T/ ^/ |. u: e• 機組的噪聲和振動。
2 f" \& z! t0 O, K9 ]4 K+ W 3. 停車 ( l9 i( @4 _# D$ K" r9 l$ L. o
(1) 應按設備技術文件規定的順序停止壓縮機的運轉;
2 }+ I- q- g% M(2) 最后關閉水泵或風機系統,并應排放所有易凍積水。 * g$ {; G( A0 o/ M8 V
第 2.0.9 條 制冷機組試運轉后,應拆洗吸氣過濾器和濾油器,并更換潤滑油。 |