zhousir網友好!3 ?4 p5 V* e' t5 O& ~- a
." j' W: E$ Y% j# \, g/ m
你的這套“熱處理電爐集散控制系統”做的非常好,在向你表示祝賀的同時有問題要問:
1 b+ p, Y+ B. O7 _ d' j8 m9 s.4 ]+ u. b. q/ z+ ^; I, v# J
1?:我注意到這套系統你采用的是工控機。我們知道計算機是相通的,只是工控機溫度、防干擾等7 [! v: {+ B. C$ b) S5 B! p
性能更高一些罷了。
% x7 I+ r! n& D I! m$ d; C我想知道的是:如果,將你這套工控機主板上所有的“卡”拆下,按裝到普通PC機上,理論上講,應該
! G0 C. s3 {6 A) W1 x+ R: x也能應用,不知是否可以?
' l3 B# k8 |- F; m8 @.
( ~" Q2 K2 A6 H3 h5 k3 k2?:你采用的工控機是多少總線的?主頻、內存、硬盤等硬件指標是多少?與普通哪種型號的PC機比較接近? p5 k0 `. B% e& T8 C
.) s% t8 g* U0 K: J+ y/ [
3?:主板上的插槽是哪種類型的?與哪個檔次的PC機比較接近。2 o) H6 {: J. H- X) x; H( k
.
% w2 b0 H4 r& J. X w( e+ P4?:你的這套系統下位機采用的是“采用日本島電FP93智能溫控儀表”,此應該是一個獨立的數據處理系統性,* j$ J3 T+ h8 m8 B" W
應該能完成模擬量的采集,A/D--D/A轉換,如果該儀表向上位機傳輸“100度”(攝氏)這個溫度值的話,是那一, m5 v/ @1 b+ U! f; w
個具體編碼值?
s" S7 ~- d3 ~- D! ].9 V. u: [! S) O, [/ i
5?:做為集散控制,各程序中的溫度值,應該由上位機設定,而做為下位機的智能儀表本身也可以獨立設值,
% P, C: s3 G! K" ~, r0 f這個地方是否存在干涉?
2 @6 z3 g( v' f5 g: g* u.
$ c/ X5 @# Y" [5 G; K, s+ e. M; R是的,你說的對,此帖應該放在工控版塊。
6 ]+ T# x) z# `.0 x6 j: ]/ D6 @" `) ~# ]* x, i
謝謝!
# m7 R( x# X& M$ ^( n8 h.0 }" n5 ]2 z% B2 O
syw 080815---07.35 |
|