跟一個軟件工程師討論溫度補償?shù)氖虑椤2恢涝搨鞲衅髂懿荒芴綔y(cè)到正確的壓力值。
" P8 y: N0 R Q0 D事情是這樣的,我們計劃用一個極其敏感的壓力傳感器。傳感器以自身的電容量來對應線性的壓力值,線性度很好。但是由于本傳感器對溫度的非常敏感。搞的有點頭大。以壓力值對應電容值,比如壓力1對應電容0.1,壓力40對應電容4.線性度很好。壓力變化范圍1--40.也就是說電容再0.1-4之間變化。* X4 ?* E) m; r$ r, g" A! }& t3 S7 j
6 l' a: ~* y* G我們加入溫度值,溫度1對應電容1,溫度10對應電容100. 環境溫度變化-25-40度。線性度也很好,那么電容變化率(-250--400)不考慮我說的電容負值,只考慮倍數關系。這么大的倍數溫度補償能補償這個小的壓力值嗎?
- Y7 h0 p! n" g, k k6 ~% A
1 T1 U. B5 F% s8 t& w! c6 P我說不能,但是軟件工程師說考慮溫度的連續性等特性,算法可以解決,不考慮溫度測量的能不能準確,假定每次一都很準確。溫度補償有補償比自身測量值大好多倍數的說法嗎?4 c* f8 m" i3 v/ E" g0 P2 M
# d: _( w- ]: F1 i0 L' b |
|