本帖最后由 twq19810302 于 2023-4-19 13:29 編輯 , w9 {: c8 m. X1 W4 R+ z4 A. _
* Y- ]* R2 ~7 A8 w& t+ t3 T
1.什么是保護接地? 答:是將平時不帶電的電器設備的金屬外殼通過接地體與大地緊密連接 。 2.什么叫重復接地? 答:把變壓器的低壓側中性點接地的配電系統中,將零線上一處或多處通過接地的配電系統中,將零線的一處或多處通過接地裝置與大地緊密聯接。
1 D+ z6 g+ u0 g2 c: |( k1 J
3.什么叫接地短路? 答:運行中的電氣設備和電力線路,如果由于絕緣損壞而使帶電部分碰觸接地的金屬構件或直接與大地發生連接時稱接地短路。 / n; H9 w; m; u! E1 B% s' C: u9 J
4.哪些電氣設備必須進行接地或接零保護? 答:1)發電機變壓器、高低壓電器;2)電力設備傳動裝置;3)互感器二次線圈;4)配電盤和控制盤的框架
$ h& `/ o! k5 @$ G' h
5.什么叫接地短路電流? 答:當發生接地短路時,通過接入點流入地中的短路電流。
6 n" M) U8 ~& ~# e3 i d" o
6.什么叫對地電壓? 答:電氣設備發生某相接地時,其接地部分與大電位等于零處的電位差
" i" ~2 V+ G- v R' P* U3 A2 Y
7.倒順開關的用途是什么? 答:主要是用來控制小容量電動機做正反轉全壓起動 _( f9 F- d. c7 B
8.重復接地的作用是什么? 答:1)降低漏電設備外殼的對地電壓;2)減輕零線斷線時的危險
/ r# \# L. K) F- O8 I
9.什么是過載保護? 答:當線路或設備的載荷超過允許范圍時能延時切斷電源的一種保護10.電氣設備過熱有哪幾種情況? 答:主要是電流產生的熱量造成的包括以下幾種: (1)短路;(2)過載;(3)接觸不良;(4)鐵芯發熱;(5)散熱不良。 ) c6 i9 _, s% J1 w- F
11.電氣設備高壓、低壓之分? 答:高壓:設備對地電壓在250V以上者。低壓:設備對地電壓在250V以下者。 * D( W9 d4 c1 a* n6 J6 T$ a, {
12.什么叫負荷率?怎樣提高負荷率? 答:負荷率是一定時間內的平均有功負荷與最高有功負荷之比的百分數,用以衡量平均負荷與最高負荷之間的差異程度,要提高負荷率,主要是壓低高峰負荷和提高平均負荷。 ' O% l: K* h# h- ~! l+ N) @
13.電動機運行中出現不正常聲響原因是什么? 答:電氣方面:(1)繞組接地或相間短路:(2)繞組匝間短路;(3)繞組或部分線圈的極性接錯;(4)缺相運行。機械方面:(1)風扇葉片觸碰端罩;(2)軸承嚴重磨損或滾珠損壞;(3)軸承內環與軸接觸不牢;(4)掃膛。 % O4 A1 q, y6 n5 y. {: D5 |
14.接通電源后三相異步電動機不能起動怎么辦? 答:(1)用試電筆檢查湘電源是否有電;(2)檢查電源開關是否良好;(3)檢查電動機熔斷器;(4)檢查電動機接線板上接頭;(5)檢查電動機是否斷路;(6)檢查定轉子繞組有無短路故障。
Y" S! y! d/ p( |4 d
15.電動機不能采用直接起動方式起動怎么辦? 答:(1)星一三角起動器;(2)自藕變壓器起動器;(3)電阻、電抗降壓起動。
& `9 I% r: r! m' r
16.什么叫變壓器的利用率? 答:運行變壓器的實際輸出功率與其額定輸出功率的比值。
! @! T4 e- Z7 z1 ~3 e
17.怎樣判別電氣設備四種基本狀態? 答:1)“運行中”狀態,斷路器和隔離開關已合閘,電源與設備接通。“熱備用”狀態、斷路器已斷開,電源中斷,設備停運,但斷路器兩邊的隔離開關仍接通。3)“冷備用”狀態,設備斷路器和隔離開關已斷開。4)“檢修中”狀態,設備斷路器和隔離開關斷開,并已懸掛標識牌,沒有遮欄,同時接好地線。
" E5 B) t3 J6 [% k8 A) w
18.怎樣提高功率因數? 答:采用自然調整:(1)盡量減少變壓器和電動機的浮裝容量;(2)提高設備利用率減少空載運行;(3)三角形接線電動機改為星形接線,人工調整,安裝電容器是最經濟、最有效的方法。
+ B( a7 Y7 O8 @+ I- p% L. Z& D7 ~
19.怎樣選擇電容器組的接線方式? 答:應根據電容器的電壓,保護方式和容量來選擇。當電容器的額定電壓與網絡額定電壓一致時,采用三角形接線;當電容器的額定電壓低于網絡額定電壓時,采用星形接線 & x. J& f, @8 C
20.什么是過流保護? 答:當線路上發生短路時,其重要特征是線路中電流急劇增大,當電流超過某一預定數值時,反應于電流開關而動作的保護裝置。
5 @8 K% h8 g" b2 h% g
21.二次回路包括哪些部分?
" }! X: ]5 y) J; r: ?/ z3 n' m 答:1)按電源性質分:(1)交流電流回路由電流互感器二次側供電全部回路(2)交流電壓回路,由電壓互感器二次側及三相五柱電壓、互感器開口三角供電的全部回路(3)直流回路,直流系統的全部回路;2)按回路用途來分:(1)測量回路(2)繼電保護回路 9 |, w# o9 V8 i; V% i8 y
22.什么是電容器? 答:電容器也稱容電器,是一種靜止的電器設備,可容納電荷,當電荷向外釋放時便形成電流是一種儲能裝置 ! Q% W& E6 m! D+ A
23.什么是電量、電流、電壓、電阻、電路、電功率? 答:電量---物體所帶電荷的數量稱電量,單位為庫倫。電流---電荷在導體中定向移動就形成了電流,單位稱安培,簡稱安。在1秒鐘內通過導體截面積的電是為1庫倫,其電流強度就是1安培。電壓---電路中某兩點的電位差叫電壓,單位為伏特。電阻---電流在導體中的阻礙作用叫電阻。單位為歐姆。電路---電流所通過的路徑叫電路。電路由電壓、電器、開關和連接導線四個基本部分組成。電源是產生電能的裝置;電器有電燈泡、電風扇等;連接導線用連接電源、電器和開關,并必須接成循環通路。電功率---表示單位時間內電做了多少功,簡稱功率,單位為瓦特。1小時消耗1千瓦的電能叫“1度電” 6 Y8 d6 G4 v& }5 X' {) p
24.什么是電動機? 答:電動機是把電能轉換成機械能,并輸出機械能的電氣設備。常用的是三相交流異步電動機。各類棉紡機械都廣泛應用電動機來驅動。
% E+ J# v q/ `; |
25.什么是接觸器?接觸器的作用是什么? 答:接觸器是一種自動的電磁式開關,它通過電磁力的作用使觸頭閉合和斷開,導致電流接通和斷開。不僅如此,接觸器還具有低壓釋放的功能,適用于頻繁操作和運行距離控制。 0 X% M& [" ~# C/ P% A" W i, @
26.什么是保險絲? 答:保險絲又叫熔斷器或熔絲,它是一種有效的電器保護裝置,可避免短路的損壞 + o5 c' ]+ i {; w# M
27.什么是熱繼電器? 答:熱繼電器使利用電流效應,制成過載保護的電器 7 R6 \+ H3 e. Z3 A U
28.什么是火線? 答:由發電機或變壓器的三相線圈互相聯結成星形,由線圈始端引出三條導線叫相線,三條相線也叫火線。 . L2 i1 I6 I8 r& ?* m
29.什么是零線? 答:三相線圈的公共點,叫中性點,由中性點引出的導線和大地等電位,因大地是零電位,所以中性點叫零點。中性線叫零線 @3 s% m, E. ^. r: l% @/ @3 }& T
30.什么叫接地線? 答:為防止電器絕緣損壞而遭觸電,一般常用導線和大地連接起來,這根導線叫保護地線。 ! I; e6 a& U. E$ M( G8 U# r" R! p
31.安全用電的措施是什么? 答:火線必須進開關,使開關處于分斷狀態,電器不帶電。 & {9 I: n. j% X, h
32.什么是低壓觸電保護器? 答:它是一種行之有效的防止低壓觸電的保護設備,如果在低壓網絡中發生觸電事故或絕緣損壞漏電、它會立即發出警報信號或指令切斷電源,人或設備得到保護。
5 {4 D- K! H0 ]
33.什么是氣間距? 答:為防止人體接近帶電體或防止車輛等物體碰撞過分接近帶電體,防止電氣短路事故和因此而引起火災,在帶電體與地面之間,帶電體與帶電體,設備之間均需保持一定的安全距離。
* S; W8 ^2 Y7 J2 F8 V
34.什么叫安全電壓? 答:人體與電接觸時,對人體各部組織不會造成任何損害的電壓為安全電壓。
0 V; ^2 N3 M( N6 _+ L
35.三相用電不平衡的危害? 答:由于三相電壓不平衡在感應電動機的定子上將產生一個逆序旋轉磁場,此時感應電動機在正逆兩個磁場的作用下運行,因正序轉磁場比逆轉磁場大的多,故電動機的旋轉方向按正序方向旋轉但轉子逆序阻很小,所以逆序電流較大,因有逆序電流和磁場的存在而產生較大的制動力距,將使功率減少。
/ J0 N, M' E1 N' s
36.什么是三電? 答:三電指計劃用電、節約用電、安全用電。 ) a6 I, m# z$ l
37.星一三角形(Y-△)降壓起動? 答:對于額定電壓380V時運行時為三角形接法的電動機在起動時,可先把定子繞組成星形,待啟動結合后再接成三角形,這種方法稱為星形一三角形降壓起動。 ! }( T% u. m. S9 [ P
38.什么叫大地? 答:當電氣設備發生接地故障時,接地電流就通過接地線和接地體流入地下,并向在地做半球形疏散。在靠近接地體的地方,半球面較小,電阻大,接地電流通過此處的電壓降也大,其電位就高;在距離接地體較遠的地方,半球面較大,電阻小,電壓降也小,其電位也就低。以接地體為圓心,球形的半徑約20m,其電位實際趨近于零,一般稱為大地或地。
( Q5 C3 l' E* A. T; S$ i6 R0 S
39.什么叫接地體? 答:與大地土壤直接接觸的金屬導體或金屬導體組,叫做接地體或接地組。 ' _! \# g9 v* h) p7 I
40.什么叫接地線和接地裝置? 答:連接電氣設備接地部分與接地體的金屬導體,稱為接地線。接地體和接地線的總稱叫接地裝置。 3 R5 r6 A; {0 S/ k% w$ C. O
41.什么叫保護接零? 答:把是電氣設備不帶電的金屬部分與電圖電網的零線連接起來。
3 Q: @6 n+ B1 U" [7 ?2 Z& Y8 O& o
42.保護接零有何作用? 答:變壓器或發電機接地的中性點叫做零點,與零點連接的導線叫做零線。保護接零線就是將電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼與零線連接。而在1000V以下中性點直接接地的供電系統中,一般不采用保護接地而采用保護接零。 * J- v" S% N3 X( Z D
43.接零的要點是什么? 答:接零時應滿足以下要求(1)在同一系統中,嚴禁把一部分電氣設備接地,而把另一部分電氣設備接零,這是極不安全的。(2)在三相四線制的零線上,不允許裝設開關和熔斷器。(3)注意零線敷設質量,為防備出現零線斷線故障,應裝設足夠的重復接地裝置,重復接地的接地電阻,應不大于10歐姆。(4)所有的電氣設備接零線,應以并聯方式聯結,在接零碎于線或支線上。(5)零線的截面積應不小于相線截面積的1/2。
% w9 ?8 {; u9 n0 e. H6 L7 i
44.什么是漏電保護器? 答:電氣線路或電氣設備發生單相接地短路故障時會產生剩余電流,利用這種剩余電流來切斷故障線路或設備電源的保護電器稱之為剩余電流動作保護器,即統稱為漏電保護器。
6 S$ e' V, q" G1 s3 k X
45.漏電保護常采用的三級保護方式是什么? 答:過流,接地,短路。 1 A @; D9 K& |5 }! ~$ l
46.漏電是有什么原因引起的?漏電造成后果是什么? 答:原因:絕緣損壞(包括老化,環境,機械,有毒氣體)。后果:引發雜散電流,造成損耗,線損增大。 Q# Z6 u) k- k" r
47.照明線路漏電的原因及檢查漏電方法、步驟有哪些? 答:照明線路漏電有兩條途徑:一是火線與零線間的絕緣電阻受損,而產生的火線與零線間漏電。二是火線與地之間的絕緣受損而形成火線與地間漏電。檢查步驟可按下述進行:(1)首先判斷是否漏電。用搖表測絕緣電阻值的大小,或在被檢查建筑物的總閘刀上接一電流表,取下所有燈泡,接通全部電燈開關,若電流表指針擺動,則說明有漏電。(2)判斷火線與零線間的漏電,還是火線與大地之間漏電或兩者兼有。心接入電流表檢查為例:切斷零線,觀察電流的變化,電流表指示不變,是火線與大地之間漏電。電流表指示為零,是火線與零線之間漏電。電流表指示變小,但不為零,則表明火線為零線,火線與大地之間均有漏電。(3)確定漏電范圍。取下分路短路器或拉開刀閘,電流表指示不變則表明是總線漏電,電流表指示變小但不為零,則表明總線與分路均有漏電。(4)找出漏電點,按分支路線,拉開關,逐一排查,查找漏電點并排除。 4 ~' E1 m4 G% P* p, i2 M$ g: K3 m- L
48.漏電保護方式有哪些? 答:全網總保護,是指在低壓電網電源處裝設保護器;對于移動式電力設備,臨時用電設備和用電的家庭,應安裝末級保護;較大低壓電網的多級保護。以上三種保護方式,漏電保護器動作后均自動切斷供電電源。 K! n1 e( P: ^' X( N
49.電器安全用具包括什么?具體內容是什么? 答:電氣安全用具按功能分:操作用具和防護用具。操作用具包括:驗電器、絕緣桿、絕緣夾鉗。防護用具包括:絕緣手套、絕緣靴、絕緣墊、絕緣臺、遮欄、登高作業安全用具。 ( ~5 J6 t; H3 k+ {& X
50.靜電的危害有幾種? 答:爆炸和火災,電擊,妨礙生產。 - f9 R/ ? {& }0 L/ x
51.消除靜電危害的措施有幾種? 答:接地法、泄露法、中和法和工藝控制法。 4 u- Z* f; R4 y4 _ y; ?
52.什么叫短路?短路會造成什么后果? 答:兩根電源線不經過負載而直接接觸或碰觸,這一現象叫做短路。短路會造成電氣設備的過熱,甚至燒毀電氣設備引起火災,同時短路電流會產生很大的電動力,造成電氣設備損壞。嚴重的短路事故,會破壞系統穩定以及浪費電能。 5 \- \. g" u$ A `/ U; M
53.對安全電壓值如何規定? 答:我國根據具體環境條件的不同,安全電壓值規定為: 在無高度觸電危險的建筑中為65伏; 再有高度觸電危險的建筑物中為36伏; 再有特別觸電危險的建筑物中為12伏。 & L7 R; G* d A5 o
54.接地接零的安全要求有哪些? 答:(1)導電的連續性;(2)連接可靠;(3)有足夠的機械強度;(4)足夠的導電性能和熱穩定性能;(5)零線要重復接地;(6)防止腐蝕;(7)防機械損傷;(8)地下安裝距離要符合有關要求;(9)接地和接零線不能串聯。 + J" d1 U4 B( D( i
55.保證變壓器正常運行包括哪些內容? 答:包括觀察電流.電壓.功率因數.油量.油色.溫度指示.接點狀態等是否正常,觀察設備和線路有無破損,是否嚴重臟污,以及觀察門窗.圍欄等輔助設施是否完好,聽聲音是否正常,注意有無放電聲響,聞有無焦糊味及其它異常氣味。
1 v1 ^' E' ~7 H# e. }" l u
56.什么是屏護? 答:屏護是采用屏護裝置控制不安全因素,即采用遮攔.護罩.護蓋.箱閘等把帶電體同外界隔絕開來。
1 k* E& [0 R: J q
57.變壓器油的主要作用是什么? 答:變壓器油的主要作用是冷卻和絕緣。 6 m9 q' f+ q- d l/ o% f
58.自動空氣斷路器的作用是什么? 答:自動空氣斷路器又叫自動開關,是低壓配電網路中重要的通斷電路的裝置,具有過流時限保護,短路瞬時保護和失壓保護作用。
1 d( [& O$ b/ y4 o* H
59.高壓電器設備主要包括哪些? 答:高壓電器設備主要包括高壓熔斷器.高壓隔離開關.高壓負荷開關.高壓斷路器.高壓開關柜和電力變壓器。 2 ^5 Y$ ]- r Q5 J& ?: b
60.電路是有什么組成的? 答:電路是電流所流經的路徑,它由電源、負載、控制電器和保護電器、導線組成。 ! L3 p. S/ }* ?) [( I
61.什么是歐姆定律? 答:通過電阻元件的電流與電阻兩端的電壓成正比,而與電阻成反比即I=U/R。
9 j, B5 I1 F& q4 V1 G ~
62.什么是交流電? 答:交流電是指大小和方向都隨時間作周期性的變化的電動勢。
9 q( Q5 G* k& Z% e* d# X3 C
63.異步電動機的運轉原理是什么? 答:異步電動機是得用磁場來工作的當電動機的定子繞組通入三相交流電時,隨著定子繞組中的三相電流不斷的變化,它所產生的磁場也就在空間不斷的旋轉,因轉子導線在磁場旋轉過程中切割了磁力線,由于所有轉子導線的兩端分別被兩個銅環連在一起,因而互相構成了閉合回路,因此,產生了轉子電流,該電流在旋轉磁場中受到電磁力,便對軸形成了電磁轉矩,使轉子順著旋轉磁場方向而轉動。
7 ~( J( m2 s* p
64.常用的無綱絕緣材料有哪些? 答:云母、瓷器、石棉、大理石、玻璃等。 4 e+ y3 `& O6 b! t
65.常用的有機絕緣材料有哪些? 答:橡膠、樹脂、石英砂、蠶絲等。 - V# O& l2 `( a9 P" E
66.火線進開關的重要性是什么? 答:安裝照明線路時,燈的開關必須控制火線,這樣能保證在開關斷開時,電燈的燈頭不帶電,更換燈泡或檢修燈頭時就不會觸電。
: e! Z- {' F* D! m! x" _
67.電動機發熱嚴重的原因是什么? 答:(1)電源電網電壓過低或過高,拖動機械卡住或潤滑不良;(2)電動機通風不好,風罩被花衣雜物塞住;(3)轉子斷條;(4)正反轉頻繁或啟動次數過多;(5)定轉子相擦;(6)定子繞組有小范圍短路或定子繞組有局部接地。
2 Z) G5 S3 Y# }) G2 U
68.常用的絕緣工具有哪些? 答:有絕緣棒、絕緣鉗、橡皮絕緣手套和絕緣靴、橡皮毯和絕緣站臺。 $ z& {3 D" l# a! A
69.二極管的特性是什么? 答:二極管的特性是單向導通。 7 c0 [+ }1 ~3 W4 [0 U1 Z0 H
70.常見的防雷裝置有哪些? 答:避雷針、避雷線、避雷網、避雷帶、避雷器。 2 U U% C4 ? i! _/ A! g
71.電動機絕緣等級分哪幾種?其溫度各為多少? 答:絕緣等級分:A級、E級、B級、F級、H級。 其中A級允許極限溫度105℃,溫升為60℃ E級允許極限溫度120℃,溫升為75℃ B級允許極限溫度130℃,溫升為80℃ F級允許極限溫度155℃,溫升為100℃ H級允許極限溫度180℃,溫升為125℃
8 c. B' a! ?: ?& s
72.手持電動工具有什么組成? 答:由驅動部分、傳動部分、絕緣和機械防護部分。
# M- O8 ]5 T# K8 i1 x A
73.照明方式一般分幾種? 答:(1)一般照明;(2)局部照明;(3)混合照明。
$ r+ j; i* Q3 H" [% K) z0 B s
74.照明開關的安裝要求? 答:(1)扳把開關距地高度為1.2—1.4m,距門柜150—200mm;(2)拉線開關為2.2—2.8m,距門柜150—200mm;(3)暗裝開關裝牢在開關盒內,開關盒應有完整的蓋板。
1 N5 Y' \5 ?7 {- H1 y! p# v
75.白熾燈、日光燈吊線截面不應小于多少? 答:不應小于0.75mm2。 76.三相異步電動機的制動? 答:(1)機械制動;(2)反接制動;(3)能耗制動。
& G) Y( S! x8 L0 J2 {
77.電動機軸承的加油要求? 答:對3000轉/分的電動機,加油以2/3弱少為宜;對1500轉/分的電動機,加油以2/3為宜;對1500轉/分以上的電動機,一般加鈣納基脂高速黃油;對1000轉/分以下低速電動機,通常加鈣納基脂黃油。 |- j7 B( T* w! ^/ U# _1 p
78.直流電和交流電有何區別? 答:直流電簡稱直流,指方向不隨時間變化的電流。在恒定電阻的電路中,加上電壓恒定的電源,便產生大小和方向都不變的電流。交流電簡稱交流,指大小和方向隨時間作周期性變化的電流。 : X& L' P/ O5 t3 c; O
79.常見電路的保護裝置有哪些? 答:欠壓保護,短路保護,限位保護,過載保護,連鎖保護。
" t+ X% ]* |& i) t$ a; n
80.拉線有哪幾種形式? 答:(1)普通拉線(2)四方拉線(3)兩側拉線(4)過道拉線;(5)共同拉線;(6)V形拉線;(7)弓形拉線。
) c4 W$ r! P, t( r
81.什么情況需要定相? 答:(1)新投入的設備;(2)兩路或兩路以上的進線電纜線路;(3)兩路以上的架空線路;(4)兩路的其中一路檢修后;(5)變壓器檢修后與另外的變壓器進行并列運行時。 5 g" K/ U3 ^, I$ F3 N b8 Z
82.怎樣區分運行中的線路與停用線路? 答:(1)開關狀態;(2)有無電壓指示;(3)信號燈顯示情況;(4)驗電器直接觀察。 0 A5 _/ @, M: x9 L- f( Q+ G
83.設備和線路常見的故障種類? (1)短路;(2)斷路;(3)錯誤接線;(4)錯誤操作。 # f& m, u/ y+ P2 i- \) b [
84.選擇導線有哪些基本要求? 答:(1)按允許載流量;(2)按允許電壓降選擇;(3)按機械強度選擇。 6 P, H3 _7 z7 p* \4 f8 w( r' ]
85.接地方式有幾種?有何作用? 答:方式:保護接地、工作接地、防震接地、接零和重復接地等。作用:是保護人身和設備的安全,所以電器設備需要采取接地措施。 . `5 p% s' S- R6 _7 F
86.觸電方式有哪幾種? 答:分為單相觸電,兩相觸電和跨步電壓觸電。
& Q/ g0 K+ p7 [" ]. |% N+ d- B2 z1 b
87.什么叫相間觸電? 答:就是在人體與大地絕緣的時候同時接觸兩根不同的相線或人體同時接觸電氣設備不同相的兩個帶電部分,這時電流由一根相線經過人體到另一個相線。 / K: D3 @. X# T1 J+ W0 M$ q [+ d
88.什么是安全色? 答:安全色是表達安全信息含義的顏色,表達禁止、警告、指令、提示等。國家規定的安全色有紅、藍、黃、綠四種顏色。紅色表示禁止、停止;藍色表示指令、必須遵守的規定;黃色表示警告、注意;綠色表示指示、安全狀態、通行。 ! H) h! B3 i0 r" {0 |6 B
89.線路間距是多少? 答:電力線路在通信線路上方,高壓線路在低壓線路上方。通訊線路與低壓線路之間的距離不得小于1.5米;低壓線路之間不得小于0.6米;低壓線路與10KV高壓線路之間不得小于1.2米;10KV高壓線路與10KV高壓線路之間不得小于0.8米。10KV接戶線對地距離不小于4.0米;低壓接戶線對地距離不應小于2.5米;低壓接戶線跨越通車街道時,對地距離不應小于6米;跨越通車困難的街道或人行道時,不應小于3.5米。直接埋地電纜埋設深度不應小于0.7米。
, A& U( [ z' z/ b |