本帖最后由 建寧 于 2015-9-22 00:50 編輯 + q! f* X; t7 J1 }6 D; l! @
2 q! R9 i6 Z# F; g( I# C
各位大俠,在張海平老師的兩本著作《液壓速度控制技術》《液壓螺紋插裝閥》中關于平衡閥控制比的選擇均有這樣一段話:一般來說,控制比低時穩定性好,但耗能高,因為控制壓力經過液壓缸又增加了另一腔,也即平衡閥進口壓力。那么如下圖所示回路:% a* v1 _( W: G* I: N6 J. g
! U8 G" C& v7 V 其中KA等于活塞上下面積比(AB/AA),控制比低將會引起控制壓力PB的增大,所以在負載壓力(PL)一定的情況下,由于活塞上下面積比引起的附加壓力(即圖中第一行公式中的PB×KA項)將會增大,從而增加了平衡閥進口壓力。這即為張海平老師著作中說的“控制壓力經過液壓缸又增加了另一腔,即增大了平衡閥進口壓力?!?/font>
2 h0 u3 \# j. Z- f; n 可是“控制比低時穩定性好”應該如何理解?我個人的看法是控制比低了,那么同樣的負載壓力波動將引起控制壓力較大的波動(圖中第三行公式),而相同負載下控制壓力與被控流量的關系如下圖所示:
8 ]/ v8 t- _' f T, V# i9 v/ ?! j! Z
圖中曲線說明當控制壓力較大時,同樣的控制壓力波動被控流量的變化也不會過于劇烈(與控制壓力為較低值時相同的波動量相比)。所以是否可以這樣理解:控制比低,控制壓力較大,閥工作在上圖中A區域(曲線右側)。即使負載波動由于控制比小將會引起控制壓力較大的波動,可由于閥工作在圖中曲線右側,大的控制壓力波動依然不會讓閥的工作工作區域變為B區(曲線左側),從而保證了閥的“液控節流功能”處于一個不會過于靈敏的區域。請問我這樣理解對嗎?5 I1 d" I! u E; t! I
不好意思8爺,又要麻煩您一下了,@2266998 ,謝謝!* N" f9 W3 Z$ S' l& `1 X6 I$ O! R9 v
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員
×
|