5#
樓主 |
發表于 2015-9-30 18:12:32
|
只看該作者
滾刀魚 發表于 2015-9-30 08:55 " |3 j( b( n7 t, z! O+ p6 r
您的問題太不具體,描述也不清楚,沒辦法回答的是你想要的答案,因為你的問題描述真是不清楚,什么形式的成 ...
& }2 g S J0 M5 e) N6 I我現在用的是日本(Panasonic)松下伺服電機750W套裝A5系列/A5 II系列,電機額定轉速3000r,最高5000r,額定扭矩2.4NM最大7.1NM,80mm法蘭安裝,輸出軸徑19mm,伺服電機編碼器為17位增量式旋轉編碼器,分辨率為131072。伺服驅動器工作電壓為單/三相220V,脈沖+方向專控 0 o2 o0 l& C9 U% h1 G9 F# p
1 I( `+ [1 \- U0 ?2 u: C% p: ?
% m1 s2 S+ I, R
現在的問題是用拉袋的渦輪減速機 噪音特別大而且速度也不快,用的是1:15的渦輪減速機配的就是上面的伺服電機! n9 I5 F/ U; M* ^2 f8 C* ~
我也問過做這行的朋友 有的說用1:10的 有的說是用1:20的 現在也搞不懂到底哪里出了問題 還是減速機本身就有問題
2 d' \ a* G' V7 z% J h |
|