5#
樓主 |
發表于 2015-9-30 18:12:32
|
只看該作者
滾刀魚 發表于 2015-9-30 08:55 ![]()
. q2 Z) W, c, O4 H5 R% T% R您的問題太不具體,描述也不清楚,沒辦法回答的是你想要的答案,因為你的問題描述真是不清楚,什么形式的成 ...
6 ?, f6 `/ i9 @; P. b我現在用的是日本(Panasonic)松下伺服電機750W套裝A5系列/A5 II系列,電機額定轉速3000r,最高5000r,額定扭矩2.4NM最大7.1NM,80mm法蘭安裝,輸出軸徑19mm,伺服電機編碼器為17位增量式旋轉編碼器,分辨率為131072。伺服驅動器工作電壓為單/三相220V,脈沖+方向專控 6 o' E( @- G7 R' a
! T8 r7 o3 T- Q: Q, p* W& r/ ]7 i5 J& a. ?. d2 Q
現在的問題是用拉袋的渦輪減速機 噪音特別大而且速度也不快,用的是1:15的渦輪減速機配的就是上面的伺服電機
. T0 E- Q; f9 I3 l7 \4 s. ~3 G' T我也問過做這行的朋友 有的說用1:10的 有的說是用1:20的 現在也搞不懂到底哪里出了問題 還是減速機本身就有問題% L" @6 }0 B4 Z2 G `" C
|
|