) l2 ]+ e' o! }2 z+ ~1、設備電控采用了三菱的Q系列PLC。
- Y. Z# B( J9 ]$ j2、加熱強度調控用比例調節,使用固態繼電器,以2秒鐘為一個周期,加熱比例分別為100%、80%和60%。實際上也是一種通斷切換方式。
3 |) v8 t9 A. @ I3、400塊加熱瓦采用坐標標記,可以清楚確定損壞的是那一塊。4 _' V. a1 z. t( d- ~1 u5 n8 e
4、用了200個開關輸出的電感器,每個電感器穿入上下兩塊加熱板的同編號加熱瓦的相線。檢測電感器有否感應電流輸出來判斷加熱瓦的好壞。
* y4 c, Z$ p7 j, N8 ^0 P加熱瓦的控制,可見文獻不少,談不上技術機密。在線檢測在網上好像還搜不到國內實例。
* L) c0 R7 O P% X% Z+ @* K下面貼出加熱控制柜的照片。
; u% Z C2 Y F! ?, j$ x! @: w9 T背面:
+ G# F+ H% ~8 E2 Q) U0 A8 i在柜內和門板上安裝了控制上加熱板的200個固態繼電器和200個電感器。黃色的是固態繼電器,綠的是電感器。
/ ^, E; @ i# f" c! r s
P1020282a.jpg (72.38 KB, 下載次數: 168)
下載附件
保存到相冊
2008-1-22 19:03 上傳
2 Q% O3 g$ l, {/ _
正面:
3 W; }# d& w- m0 Q5 Z2 y最左邊一排雙層接線端子,連接由電感器而來的線,兩排單層端子分別聯結上下加熱板的固態繼電器和加熱瓦。中間是控制下加熱板的30個固態繼電器。4 h' T5 Z4 \7 s
P1020280a.jpg (45.36 KB, 下載次數: 165)
下載附件
保存到相冊
2008-1-22 19:03 上傳
1 @; B( S' H3 H- B
) ]& o7 [0 E3 c3 m9 T( t D這是主控柜內的PLC。6 i; y- g% v* T$ k5 l
P1020285a.jpg (58.66 KB, 下載次數: 160)
下載附件
保存到相冊
2008-1-22 19:03 上傳
0 ]/ x( B- Q* e4 b! A" c$ |& G d
[ 本帖最后由 害怕伏櫪 于 2008-1-22 19:03 編輯 ] |