原來變頻器是歐瑞E1000的,系統為廣數980TDB,系統如圖:
% T3 X b: h* y) w' x! v ?4 ]1 [! L3 z4 w) M
~) g; x8 I7 x' U1 p2 V0 ~ g; C在使用過程中,不定期的自動復位重啟,至合金刀片易壞,就發貨出去修理,修理商戶說是軟毛病,一時半會兒修不好,就購回一臺深圳出產的易能變頻器,如圖:
5 |, M4 k' }" V) r7 W9 L R9 A5 K+ f! t: j* R1 E, M9 W
+ v* n; D4 b: X( i
' c2 G i7 u, f" B
2 ^% G! N, A; x按歐瑞變頻器原理說明去接線:如圖:; s: T! C% H) h; X* S0 p
" [2 b6 i3 g- e) N
4 a0 `/ k7 I) a, `- J6 _這是網上下載的說明書一部分,
5 ?. `% S" u; Y& G! B; m) o6 r! `% B. ^2 a A+ j
4 \7 z& l6 L. d' x
3 _: ~' O8 n) ]' p0 j
模擬輸入為AI1、GND電壓模擬0-10V模擬。線號401、402正反轉是沒問題的。接上線后,結合歐瑞變頻器說明書及機床電路,按易能說明書上設置參數,為了要看變頻器的全部參數,F00.00設置為2(不這樣,只看見四個參數),F01.00設置為AI1(模擬設定),F01.15運行命令設置為1(端子運行命令控制),電機參數和變頻器皮配好。試運行。數控面板錄入(MDI)---M03 S300,主軸電機是動作了,但是,轉速為近700轉。輸500轉,轉速不變,蒙了,參照說明書弄的,不對?5 N, \3 Q2 m y; p- |
最后打電話給易能售后,對方說,AI1、GND有電壓變化沒?轉速S300、S500,我一量,沒有,只3V。對方說,AI1換成AI2,看有電壓變化沒?試后,有電壓變化。
# j1 a: T5 ^8 O( X6 n- M8 | 然后把頻率上限和下限,加減速參數、其它參數調整好。OK
( R' M6 g' a: O) ]
( h* p c6 f7 I: ]& O1 O* h' u. w
4 {( y& K2 F6 ]8 j! a$ h* v" x: ~4 S4 ~
: o1 j3 N2 f. e! U! Q; {) J- w; A; ^3 u! W4 }+ R2 y
|